Имеется OPC Fastwell PLCNET.
Проблема такая: Автоматически отсканируешь тэги - все нормально. Изменяю программу в контроллере добавляют там еще сетевую переменную. Хочу добавить тег в некоторую группу. Добавляю. При этом адреса всех "старых тэгов" имеют формат адрес группы . имя, новый тэг имеет адрес PLCNET_1.PLCNET_1. адрес группы . имя Меня это не устраивает. Что делать? Как убрать из адреса эти PLCNET_1.PLCNET_1. ? |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 25 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 116 |
|
Изменили программу в контроллере - если не хотите проблем, то Удаляете старый конфигурационный файл (обязательно, или переименовываете) Делаете конфигурацию заново!!! |
|
Vel
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |