Соеденить 2 ПС по 104-ому протоколу с помощью Matrikona

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
hunimuni Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 24 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hunimuni Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Соеденить 2 ПС по 104-ому протоколу с помощью Matrikona
    Опубликовано: 24 Декабрь 2008 19:52
Всем здравствуйте.
Необходимо: наладить обмен данными между двумя компьютерами (win xp sp3) по 104-ому протоколу (Ethernet).
Используется софт от Matrikon (OPC Server for IEC 60870 & OPC Explorer).
Буду признателен за помощь, спасибо.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Декабрь 2008 08:15

Проблема то, собственно, в чём ?

Наверх
hunimuni Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 24 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hunimuni Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Декабрь 2008 12:51
Непонятно как нужно настроить матрикон на обеих компах.
На оба ли ставить Сервер или только на одном создать Network Chanel - Network Host - Unit - Протокол 104, а со второго коннектиться через Ехплорер к первому?

Я наверно не очень представляю каким образом все это должно выглядеть?
На каждом компьютере стоит Опс сервер, который получает данные от другого компа по сети по 104-му протоколу, преобразует их в ОПС данные и выдает их ОПС Експлореру, в котором определены нужные типы данных (допустим 13 тип)?
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Декабрь 2008 21:26

Первоначально опубликовано hunimuni

Непонятно как нужно настроить матрикон на обеих компах.
На оба ли ставить Сервер или только на одном создать Network Chanel - Network Host - Unit - Протокол 104, а со второго коннектиться через Ехплорер к первому?

Я наверно не очень представляю каким образом все это должно выглядеть?
На каждом компьютере стоит Опс сервер, который получает данные от другого компа по сети по 104-му протоколу, преобразует их в ОПС данные и выдает их ОПС Експлореру, в котором определены нужные типы данных (допустим 13 тип)?

Ну, для начала, вам бы ознакомится с ОРС технологией как таковой и поюзать какой нить простенький демо-ОРС сервер - в инете куча информации по этому поводу, и на русском в том числе (а у матрикона стока инфы, и даже видеоролики по конфигурации ОРС серверов), IEC 60870-5-104 - это наш МЭК-104, протокол для работы с телемеханикой.

Не совсем понятна задача - можно и на два компа ОРС сервера воткнуть (и сконфигурить) для дублирования, с целью повышения отказаустойчивости, если такой цели не стоит - тогда на один комп ставим ОРС сервер, конфигурим DCOM (у матрикона в мануале на OPC Server IEC 60870-5, это расписано - а со второго опс экспловером цепляемся к первому и смотрим данные. А может ну его - этот матрикон, взять наше - родное : http://www.splitopc.ru/products/opcservers/OPCIEC104

Наверх
hunimuni Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 24 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hunimuni Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Декабрь 2008 13:54
AlexM, спасибо за ответ.
Вопрос резервирования пока не так важен. В идеале это должно работать на двух компах по выделенному каналу в интернете. И именно по 104-му протоколу.
Матрикон ОПС IEC60870 - это же шлюз-конвертор ОПС <-> 104? Данные к нам могут приходить и по ОПС и по модбасу, но передовать должны по 104-му.
Повторюсь, но я представляю это так: на один ПС приходят данные по ОПС (от оборудования, других АСУ), Матрикон IEC преобразут их в 104 протокол, передает по линии связи на второй ПС, где идет обратный процесс, 104 <-> ОПС, и данные могут направлять дальше.
С настройками ДКОМ я игрался, настраивал и перенастраивал. Но все равно вылетает ошибка дком при попытке коннекта експлорера (ПС1) к серверу (ПС2).
Но я не могу понять зачем настраивать Дком? Это опс использует технологию COM, а связь между компами идет по 104-му протоколу, то бишь нам просто нужно обеспечить пинг и скорость не ниже 9600. Или я ошибаюсь?
Наверх
hunimuni Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 24 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hunimuni Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Декабрь 2008 14:03
По поводу ОПС104 от Прософта.
С ним тоже игрался. Смотрел разные варианты: ОПС104-Матрикон, ОПС104 - ОПС104, Матрикон - IEC104Slave и тд.
Единственное где получилось реализовать обмен, это IEC104Slave <-> ОПС104.
Но Слейв это лишь симулятор :(
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Декабрь 2008 19:35

Первоначально опубликовано hunimuni

Матрикон ОПС IEC60870 - это же шлюз-конвертор ОПС <-> 104?

Схема такая :

"Железяка" (протокол МЭК-104) <--> ОПС IEC60870 <--> SCADA (или ОПС експловер)

Через себя, ОПС IEC60870, протокол МЭК-104 не гонит - он его конвертит в данные - удобоваримые для скады согласно орс-технологии и наоборот. А DCOM настраивают для того, что бы данные могли получать и другие ОПС клиенты (СКАДА системы, SQL сервера и т.п.), на других компах, а не только на этом, на котором стоит ОПС сервер.

А зачем гонять данные через интернет между двумя компами по протоколу МЭК-104 ?

Первоначально опубликовано hunimuni

Единственное где получилось реализовать обмен, это IEC104Slave <-> ОПС104.
Но Слейв это лишь симулятор :(

Правильно, IEC104Slave - заменяет реальную "железяку", которая работает по протоколу МЭК-104.

 

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Декабрь 2008 21:24

Первоначально опубликовано hunimuni

В идеале это должно работать на двух компах по выделенному каналу в интернете.

Сдесь, я бы обратил внимание на MatrikonOPC Tunneller :

http://www.matrikonopc.com/products/opc-data-management/opc-tunneller.aspx