Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

О датчиках давления Метран-150

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Eatihost Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Июль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Eatihost Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: О датчиках давления Метран-150
    Опубликовано: 14 Декабрь 2008 09:05
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожплуйста, юзал кто-нибудь датчики давления Метран-150????
Что вних хорошего? Или плохого?
Как ведут сябя во времени?
И самое главное, ноль стоит на месте????
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Декабрь 2008 06:13

У нас в цехе недавно установили два 150-х метрана на разность давлений до 1 кПа. Работают стабильно, "ноль" не плывет. Единственное, в ЦЗЛ не смогли переключить прибор на выдачу показаний в кгс/м^2, но это не проблема. В принцине, вещь хорошая.

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2009 22:22
Вот чего нашел про Метран-150 в инете:
Здравствуйте -испытали их в лаборатории. Получили след данные:
Класс точности уложился в 0.04
Оказались на удивление быстрыми. Время отклика порядка 50 мс. По сравнению с теми же Якогавами и Роземоунтами в два раза быстрее.
Немного странноватая структура меню, при настройках с клавиш. По HART намного удобнее. Но по HART не смогли настроить верхний уровень аварии.
Странное поведение, по сравнению с теми же Якогаваими и РОземоунтами на перегрузке. После примерно 15% перегрузки по давлению, впадает в нижнюю аварию. Звонили в Метран, сказали установить верхнюю Аварию, чтобы было не заметно, но по HART такой команды, как я уже говорила нет.
НО перегрузка по давлению просто бешеная. Датчик с пределом измерения 160кПа, после нагружения 10 МПа и последующего снятия, не потерял своих метрологических характеристик!!!!!
Внешний вид ничего, особенно по сравнению с Метран-100. Слышала, что ноль у Метрана-150 стабильный, но это надо время, чтобы проверить. Пока вроде все в норме, даже как я уже говорила после перегрузки.
Еще бы цена была бы по-меньше - цены бы ему не было. :)
В общем датчиком мы довольны, пока :)
Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Январь 2009 22:26
Первоначально опубликовано uzga

У нас в цехе недавно установили два 150-х метрана на разность давлений до 1 кПа. Работают стабильно, "ноль" не плывет. Единственное, в ЦЗЛ не смогли переключить прибор на выдачу показаний в кгс/м^2, но это не проблема. В принцине, вещь хорошая.



Да был такой же косяк. В новой прошивке вроде Метран поправил все.
Кстати кгс/м^2 = мм вод. ст, так что можно выбрать мм водяного столба :)
Наверх
babich314 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 05 Август 2010
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - babich314 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Август 2010 16:14
Да, Метран хоршие датчики и на месте компания не стоит, обновляет "линейку".
Давайте жить дружно
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Август 2010 06:10

Метран "в топку"! Слишком много хотят за свои датчики, да и сама контора давно продалась иностранцам. У нас на предприятии уже пару лет не покупают Метран, а плавно переходят на полностью отечественные преобразователи, например АИР. Отзывы пока только положительные.

Наверх
lamerok Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 12 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 61
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - lamerok Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2010 14:12
Ничего плохого/хорошего про Метран сказать не могу - датчики работают, проблем нет. А то что АИР полностью отечественный -наглая ложь - сенсор - китайский, дешевый не выдерживающий перегрузок, если температура меньше -50 С дохнет и не оживает. Знаем, намучились с ними, больше не ногой в Элемер!
Если вам там не нравится Метран, то лучше уж берите Йокогову. Но цены там точно в 2 раза выше. Метран-150 стоит 500 долларов, Такой же АИР-30 (но качество и рядом не лежит)стоит порядка 460 долларов, ЕЖА такая же стоит 800-900 долларов, а 3051С Емерсоновский стоит 1000. 