Доброе Всем утро! Значит такая проблема. На одном из наших объектов автоматизации в резервуарах стоят уравнемеры УИП 9602 от производителя GAMMA.Хотим связать их со скада системой Trace Mode 6. В общем ничего у нас не получилось по протоколу Modbus они не работают, OPC сервера для них нет. Обратились к производителю, нам сказали нужно писать драйвера. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим оборудованием, подскажите что можно сделать?
Первоначально опубликовано gus hidding
Доброе Всем утро! Обратились к производителю, нам сказали нужно писать драйвера. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим оборудованием, подскажите что можно сделать?
Да, как один из вариантов - заплатить N-сумму денег производителю за драйвер. Написать этот драйвер самим - если вы знакомы с методикой написания драйверов для ТрейсМоды и при условии, что производитель раскроет секрет протокола, который передается с БП на спецвычислитель или комп по RS-232. Ну и еще вариант, выбросить БП (блок преобразователя к которому цепляются все датчики этой системы - уровня, плотности, температуры и т.д.) поставить модуль I-7017 или ADAM-4017(к ТрейсМоде они цепляются элементарно), завести на модуль сигналы с датчиков, и всю математику по вычислению количества продукта (на основании данных датчиков) написать в ТрейсМоде.
Спосибо за совет. У меня был такой вариант, но я все не решался, теперь попробую.
Меня смущает только одно, УИП измеряет не только уровень, он показывает также давление, массу, объем и т.д. При подключении к модулю 7017, нужно будет для каждого показания занимать один канал (для уровня 1-й, для давления 2-й и т.д.), а УИП-ов 8 штук?
"...он показывает также давление, массу, объем..."
Он вычисляет массу по ГОСТ, по сертифицированному алгоритму, вы планируете этот алгоритм воспроизвести "ручками".
Прибор на техническом учете стоит?
С уважением, Дмитрий Чукичев
Нет, прибор не стоит на техническом учете.
Мы попросили производителей уровнемеров, что бы они написали драйвер для Modbus, все таки это и в их интересах тоже. Они согласились. Пока что ожидаем результатов, хотя 100%-й надежды нет, поэтому рассматриваем любые другие результаты.
А не подскажите какой именно гост?
Я очень благодарен Вам за помощь.
ГОСТ Р 8.595-2004 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме