контроллер, с питанием для датчиков 4...20 мА |
|
Добрый день, у меня есть задача, нужно выходной сигнал с датчиков 4...20 мА подать на контроллер. Однако датчики нужно запитивыть постоянным напряжением 24В с ограничением тока 30 мА и по измерительному каналу снимать их выход. На данный момент на работе склонняются к выбору схемы: АЦП (ADAM 4018+, без питания датчиков) + блок питания 24В, микроконтроллер. По-моему это не самое лучшее решение, т.к. опасаюсь неприятностей с питанием. Кому-нибудь известны готовые контроллеры, желательно перепрограммируемые, с встроенным АЦП на 7 каналов или больше, с питанием 24В для датчиков с токовым выходом 4...20 мА и, желательно, с дисплеем хотя бы на 70 символов или хотя бы с возможностью подключения такого |
|
![]() |
|
|
:) А дисплей зачем на 70 символов-то? |
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
|
Чтобы информацию об уровне измеряемой величины отображать, вот такая идея. а вообще 70 символов - это минимум.
|
|
![]() |
|
|
А загляните ко мне на сайт. Не подойдет?
|
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
|
PC-420 как свободнопрограммируемый. 8DI\8DO\8AI(4-20mA)\дисплей 4х20\встроенные ИП http://www.kontel.ru/kont_disp.html
|
|
![]() |
|
|
Для приема сигнала 4...20мА достаточно блока с аналоговым входом и входным резистором 500 Ом.
30 мА - это не ограничение по току, а мах потребляемый ток, используемый для выбора общего источника питания 24В. |
|
|
LeGa
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |