Есть задача: с одного датчика с выходом 4..20 mA нужно снимать сигнал на два управляющих устройства. Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-нибудь промышленные раздвоители (разделители) сигнала?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Тройник на 4-20. :)
Заводите сигнал сразу на два устройства. +датчика на +первого устройства, -первого устройства на +второго устройства, -второго устройства на минус датчика. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 23 Декабрь 2003 Online Status: Offline Публикации: 83 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а если еще стабилитроны параллельно устройствам поставить, то можно будет отключать одно из устройств без разрыва цепи |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 02 Сентябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 54 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 49 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У Элемера есть ИПМ 0399/М2 - http://www.elemer.ru/catalog_1367.html |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Январь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Зайдите на сайт www.vbrspb.ru обратите внимание на демультиплексор ФЕ1874-АД. Если проблема еще не решена позвоните - (812) 590-9585 Юрий |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Задачу эту можно решить используя модули ввода-вывода Элметро-МВВ-4АВ-4АЕ, устройство в этом исполнении имеет 4 универсальных входа и 4 токовых вывода. Подключаем 2 датчика на вход, и на выходе имеем 4 токовых петли.
Преимущество такого решения - полная гальваническая развязка. А модули можно посмотреть вот тут: http://www.elmetro.ru/production/catalog/MVV
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 26 Март 2009 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще одно обязательное условие: суммарное сопротивление потребителей не должно быть больше максимально допустимого для источника выходного тока датчика. В некоторых случаях получалось до 4 потребителей подключить в токовую петлю, в некоторых и 2 не тянуло. Вот такие пироги). И никаких дополнительных модулей не нужно.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Все верно, но только не надо забывать еще об одном важном условии: потребители должны иметь гальваническую развязку. Иначе возможны паразитные токовые петли и, как следствие, значительное искажение сигнала.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |