Новичок Присоединился: 26 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 9 |
Опубликовано: 17 Ноябрь 2008 08:19 |
|
Всем Привет!!!! Wincc 6.0 sp4 на клиенте и на сервере винда XP, вопрос в следующем связь, настроена все нормально,
после добавления тегов на клиент, значеня тегов в эксплороре вин сс отображаются, все нормально, когда тег привязиваю к полю I/o Field для отображения значения в Graphics Designer, связь с тегом не теряется, но значения тега отображается как ноль, хотя в эксплороре нормальные значения, в чем может быть дело, заранее благадарю!!!!!!!! |
||
0.13
|
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 08 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
||
0 отображается на клиенте или на сервере?
Или и там и там. На сервере тоже стоит ХР? |
||
Новичок Присоединился: 26 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 9 |
||
разобрался просто на самом взлетовском орс, поменял тип данных и усе пошло нормуль, ноль на клиенте отображался, на серваке стоит ХР
|
||
0.13
|
||
Новичок Присоединился: 12 Ноябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 25 |
||
написал бы хоть какие значения на какие поменял... может кто тоже столкнется... и прочитав сразу знать будет ответ...
|
||
Ищу документацию на русском языке к программам:
- RTAP (производитель Verano, USA); - Geneses32 (производитель Iconics, USA) |
||
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
||
А вот с этим - проблемы
__ Сделал сам - забудь про других ! |
||
Новичок Присоединился: 12 Ноябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 25 |
||
хочешь сказать что сделал а как сделал не знаешь? |
||
Ищу документацию на русском языке к программам:
- RTAP (производитель Verano, USA); - Geneses32 (производитель Iconics, USA) |
||
Новичок Присоединился: 26 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 9 |
||
Я сделал так, на взлетовском орс поменял формат с TEXT на single, потом при добавлении в Winn cc в свойствах тега поменял с знакового на Float и усе. |
||
0.13
|
||
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
||
Ну вот, теперь всем стало хорошо С рождеством !!!!!!!!!! |
||
Новичок Присоединился: 26 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 9 |
||
ВЗАИМНО!!!!!!!!!! |
||
0.13
|
||
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |