Проблема перехода с ADAM-4520 на ADAM-4520I |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 28 Октябрь 2008 00:44 |
1. Осциллограф тяжелый - потащим его на объект только в крайнем случае. 2.
Когда проверяли модули в офисе - передавали в обоих направлениях успешно - поэтому думаю, что RTS не мешает. 3. Притянуть к нулю обе линии через 2 кОм - ??? попробуем, а вдруг...
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
модуль ICP CON i-7520 - отказался работать Соединили 0 с А и В через 2кОм - не помогло. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А если вместе соедитнить и 7520 и i7520 одновременно и ткнуться 232 то в один то в другой. Может в 7020 есть что то такое что заставит работать I. Или наоборот в I есть что то такое что не джает работать обычному преобразователю.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сняли показания осциллографа: в канале наблюдалась помеха 50Гц, 200мВ макс. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне кажется, если нет передачи с модуля, то он пассивен для сети. В такой конфигурации MOXA N-port нормально работал. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблему с ADAM 4520i удалось решить Однако это не помогает если следом за 4520i стоит 4510i. Продолжаем эксперименты |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а скорость какая? У меня было так на 4520 что он из режима передачи не успевал переключиться в режим приема и откусывал часть начала ответа прибора. Получалось еще так что чем меньше скорость обмена - тем хуже. На скоростях 38400 и 19200 обмен был , а при снижении до 9600 и ниже - всё, откусы начала ответа пошли. Пришлось мне внутри прибора вводить задержку перед ответом на запрос. И когда пользователь хотел очень быстрый сбор данных получить (и для этих команд в приборе нельзя задержку ввести) я ему не рекомендую 485 использовать именно по этой причине. Народ недоумевает , головой качает, не понимает от какой беды спасаю :) |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В завершение.
![]() Ошибка возникала из-за включенного anti noise(при разветвленной архитектуре сети). вот только отключается он ударом отвертки.. переключатель sw3 надо ЗАБИТЬ в нижнее положение. ![]() Всем откликнувшимся спасибо. Всех благ. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |