Счетчик высокоскоростной CPM-1A

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Vadyan Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 13 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vadyan Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Счетчик высокоскоростной CPM-1A
    Опубликовано: 15 Октябрь 2008 06:42

Никто не подскажет как пользовать ся высокоскоростным счетчиком CPM-1A?

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2008 18:44
Инструкции PRV(62), CTBL(63), INI (61).
Наверх
Vadyan Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 13 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vadyan Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Октябрь 2008 04:08

Спасибо большое, если мне надо чтобы  тупо счетчик считал кол-во имп-ов например за 4 сек., то ставлю PRV(62) и через таймер 4 сек подключаю INI(61), котороый будет обнулять значение посчитанное PRV(62) и свой датчик кидаю на вход 0 или 01 или 02???   Тогда еще такой вопрос маленький- не подскажешь в чем отличие входов 3-6 которые описываются в руководстве как входы быстрой реакции от 0-2- хотя на деле в настройках задаю например что 3 вход это быстрый, а в реале он не успевает считать имп-сы приходящие на вход. А когда датчик кидаю на высокоскоростной счетчик 0 и при помощи PRV и INI, все нормально работает и он успевает считать. Т 

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Октябрь 2008 13:15

Мануал W353-E1-05. стр 45 и 77

1) датчик должен быть подключен на вход 00 и должны быть выставлены соответствующие параметры Settings (режим Increment)

2) для использование входов 3-6 для подсчета надо использовать их в режиме прерываний, а не быстрых входов. И поlсчет ведеться через подпрограмму прерываний c соответствующим кодом. Например, с инструкцией INC. Правда, в таком режиме могут быть проблемы со временем скан-цикла.

 

Наверх
Vadyan Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 13 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vadyan Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2008 06:54

Спасибо большое, все работает теперь!!! Спасибо!!!

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz