Доброго всем нам времени суток Прошу откликнуться на вопрос имел ли кто удачный опыт стыковки контроллера Simatic S7-400 (протокол Profibus DP) c… в моем случае, группой контроллеров-одноконтурных регуляторов семейства UP фирмы Yokogawa (протокол Modbus). Какой именно Modbus-протокол использует Yokogawa? Какие грабли на сей раз? Заранее благодарю
|
|
Новичок Присоединился: 24 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
|
Подключали modbus на Yokogawa CS 3000 и каким то Siemens`ами - в основном сталкивались с проблемой инвертирования байтов. Yokogawa - принимает по 16 бит и инвертирует так же.Всего за раз принимает не более 100 слов. Адресация слов начинается с 1. в остальном проблем не возникало. почти
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |