Калибровка аналогвых каналов во время работы |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 05 Июль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 30 Июль 2008 16:58 |
Здравствуйте.
Такая ситуация. Имеется около 50 аналоговых дифференциальных сигналов датчиков с выходом 4...20 мА, подключённых к АЦП. Необходимо периодически тестировать работоспособность каналов АЦП. 1. Тест по принципу <4 мА (обрыв и замыкание) понятен. 2. Чтобы протестировать калибровку каналов, необходимо на вход подавать тестовый сигнал. Как это сделать во время работы системы?! Первое, что напрашивается, - поставить реле и коммутировать сигнал с датчиков на тестовый сигнал и обратно. Есть одно "но": для коммутации 50 аналоговых дифференциальных сигналов необходимо 100 переключающих контактов. Кто нибудь может подсказать способ коммутации или какой другой способ тестирования. |
|
В программировании как в математике - всё логично, но неправильно.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну и задачки и у вас. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 217 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще то есть микросхемы - коммутаторы на полевиках с очень маленьким сопротивлением открытого канала /до 8-и каналов/. Сейчас не помню конкретно, а когда не нужны были - попадалися очень часто.
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В принципе наверное от коммутации в каждом канале не уйти. Коммутировать можно вообще говоря не электромагнитным реле и даже не твердотельным реле а простыми оптронами, лучше с дарлингтоном- ток то стабилизирует прибор и сопротивленеие не играет особой роли. С другой стороны на дворе не век ламповой техники когда в устройствах телеметрии обязательно калибровку в каждом канале делали перед каждым экспериментом. На дежность работы вашего устройства нужно обеспечить схемотехникой и монтажем а не внешней примочкой. Тогда надо бы ее делать встроенной . А если уж хочется делать то делать придется честно со всей коммутацией. Если каналы в лабораторной установке - может удастся обойтись оптореле или оптронами , если настоящее производство - ставьте герконовые и не считайте копейки. А в принципе можно в каждом канале маленький генератор тока организовать гальванически развязанный и его включать и на него коммутироваться - но все это громоздко тоже. Можно конечно отъедать в каждом канале параллельно ток стабилизированным источником скажем на 1 мА, но их надо тоже сделать и откалибровать, правда тогда понадобится всего один контакт в каждом канале да и то можно оптроном сделать. Генератор тока будет выглядет примерно так : стабилизатор напряжения трехвыводный , между землей и выходом резистор 5110 , пара кондюков. Ток снимаем с земли и со входа стабилизатора. Ток определяется напряжением стабилизации деленноым на резистор. Тогда если вход АЦП запараллелить тако йштучкой - ток от датчика на входе ацп уменьшится на величину тока этого стабилизатора. А самое правильное - реле с двумя контактами на переключение . |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 05 Июль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Схемотехника и монтаж - это само собой. Просто в процессе эксплуатации любое измерительное оборудование требует проверки. Городить схемку со стабильным током надо. Но это способ подачи тестовго сигнала. А вот коммутация... Всё оборудование стоит в шкафу и вместо герконов лучше использовать реле. А их итак в шкафу "дочёрта". |
|
В программировании как в математике - всё логично, но неправильно.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А тумблеры не хотите ставить ? Или кнопочку с двумя контактами на переключение. Вы ведь не каждые 5 минут хотите смотреть , а скажем раз в квартал. |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 217 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
К сожалению и наверное нужно будет тестировать весь канал измерения /0 и мах/, тогда задача имеет смысл.
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А у Вас в установке реализованы именно 50 "честных" каналов АЦП? (в таких системам часто используют мультиплексирование и реальных каналов АЦП может быть значительно меньше). |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 05 Июль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Релизовано 50 "честных" каналов. Чем мультиплексировать - реле? К сожалению, ограничено время сканирования каналов. И реле не успеет. Аналоговый мультиплексор? - уж лучше лишний модуль АЦП.
Проще, действительно, использовать механический труд человека и поставить разъём, к которому подключать или разъём с датчиками или тестовый прибор. |
|
В программировании как в математике - всё логично, но неправильно.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |