Связь между блоком М0600-Д6 |
|
Господа, помогите решить проблему. Есть конвеерные весы фирмы "Метра". В комплект к ним идет програмное обеспечение позволяющее дистанционно управлять ими с компьютера. Когда их поставили они работали а сейчас те посылки которые посылаются на весы все возвращаются с ошибкой. |
|
![]() |
|
|
Т.е. весы отвечают?
|
|
![]() |
|
|
Да похоже что отвечают но сколько посылок столько и ошибок. Прямо незнаю что делать. |
|
![]() |
|
А что за ПО, DevNet - cеть приборов случайно не это, а вы приобрели его с ключем, если без ключа, то там ограничение по времени, потом прога переходит в демо |
|
![]() |
|
|
Программа DevCom.Приобрели с ключом. У меня такое подозрение что по RS485 c весов ничего не передается. А как проверить не знаю. Все соединения проверил. |
|
![]() |
|
|
Спасибо за ссылочку (это то что нужно). Разберусь сообщу о результатах. |
|
![]() |
|
|
Ну, проверить не проблема - на одном конце пару скрутил, на другом "мультиком" звякнул, если кабель без обрыва, смотри настройки DevCom - та ли скорость, тот ли сом порт выбран, адрес микросима. В микросиме то же посмотреть настройки, а то при наладке выставили опции (типа Pu6-выдача в RS232, 7-уникальный номер в сети и PE0-скорость обмена, 1-задержка ответа), а во флеш сохранить забыли, пока питание было все работало, а после отключения настройки сбились. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |