Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

ADAM5510M

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Krom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Krom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM5510M
    Опубликовано: 09 Март 2004 11:46
Скажите пожалуйста как распределено адресное пространство в ADAM5510M? В какомдипазоне  адресов расположена энергонезависимая память? Описание на диске уж очень убогое к стыду ADVANTECH: ни библиотек, ни примеров, да и описание намного хуже просто 5510.
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2004 12:18

Первоначально опубликовано Krom

Скажите пожалуйста как распределено адресное пространство в ADAM5510M? В какомдипазоне  адресов расположена энергонезависимая память? Описание на диске уж очень убогое к стыду ADVANTECH: ни библиотек, ни примеров, да и описание намного хуже просто 5510.

Читаю описание на 224 страницах с CD-ROM из комплекта поставки, где есть и описание библиотек, и примеры использования функций этих библиотек.

Advantech пошел по другому пути. Он не дает адреса памяти явно, похоже, что есть встроенный а-ля менеджер памяти, который сам эту память и распределяет. Вместо этого Адвантек дает функции чтения/задания размера этой памяти (Get_NVRAM_Size, Set_NVRAM_Size) в диапазоне от 4 до 384 КБ и функции записи/чтения данных в эту память (write_backup_ram, read_backup_ram). В принципе, для 99% приложений этого достаточно.

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz