Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vasilyich Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Выбор системы энерго учёта
    Опубликовано: 27 Февраль 2004 08:41

Давно и пока безуспешно ищу систему учёта энергоресурсов (вода, пар, воздух, мазут/газ, эл.энергия ).

Требования примерно такие: модульного типа, возможность без проблемного расширения, использование первичных датчиков разных производителей(разных интерфейсов), с возможностью интеграции базы данных в существующую сеть Ethernet, с элементами телемеханики, устойчивую и недорогую.

Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Февраль 2004 11:04
Первоначально опубликовано Vasilyich

Давно и пока безуспешно ищу систему учёта энергоресурсов (вода, пар, воздух, мазут/газ, эл.энергия ).

А какие были рассмотрены варианты в результате безуспешных поисков? Чем не подошли именитые SCADA-системы?

Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
Zotov Nickolay Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 11 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Zotov Nickolay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Февраль 2004 12:46

Рекомендую обратится к Елагину Евгению Elagin_Eugen_V@sterling.ru,

система называется "ДИСК-110", она в первую очередь создавалась для учета энергоресурсов, включены ли другие модули ( вода, пар, воздух и т.д) лучше уточнить у Евгения.

или посмотрите систему "АСТЕР" созданную и успешно внедренную на многих крупных предприятиях ОАО"Институт ГИПРОНИКЕЛЬ"- эта система включает почти все компоненты.

http://www.nickel.spb.ru/develop.shtml#l6

Внедряли эту систему совместно с фирмой "ОЛЛИ"

Ануфриев Антон ant@olly.ru

 

ZNP
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Февраль 2004 19:26

В чем проблема, не понимаю. Мне кажется, что только свистни Вам таких систем море предложат. Мы такую делаем.

Делаем Мини (1-3 узла учета), Миди (до 20 узлов), Макси (сколько надо?). Внедренных много, несколько, одна, соответственно.

Макси на базе одноплатных ЭВМ подключенной к сети Ethernet. Сбор данных с удаленных модулей, расчеты по сертифицированным алгоритмам, архивирование. Возможно море вариантов. Количество узлов учета ограничивается лишь вычислительными ресурсами ЭВМ. Все типы энергоносителей. Учет любого вида сырья и продукции. Правда, как того требуют надзирающие органы, придется делать разделение на коммерческий учет энергоносителей и некоммерческий учет других сред. Т.е. будет два сервера.

Первичные датчики - любые (все-что угодно, что имеет какой-то интерфейс, выход)

Архивы с любой глубиной, насколько позволяет объем жесткого диска.

Технология DCOM. Отображение данных у нас - в Excele (таблицы, графики, в любой форме - разбиение по подразделениям, сводная, акты и многое другое). По желанию, любой другой интерфейс.

"Горячее резервирование" без потери архивных данных.

Удаленное управление? Легко.

Все запросы мне на е-майл или на пейджер этого сайта.

 

Наверх
Sergey Sorokin Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 27 Март 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 240
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Sergey Sorokin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Февраль 2004 21:25
Наверх
Serge Pocorny Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 23 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 172
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Serge Pocorny Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Март 2004 09:39

Энергоучетами в т.ч. коммерческими занимаемся с самого рождения (1996)

Опыт большой. Можем подсобить.

Конечно контроллеров можно наворотить сколько душе угодно, но..

Если у Вас необходимость считать мазут, газ, пар  - это серьезнейшие технологические вопросы и с них начинать надо.

Например, мазут, в принципе нечем считать. разве что ведрами. Отечественные приборы даже не рассматривайте, импортным мешает разное с нами понимание что такое мазут. Нужна станция подготовки, но и она не спасает, например, от водяных линз.

Газ - начинайте с труб стандарта DIN, лучше немецких. Они хоть ровные...

Да, для коммерческого учета контроллеры считающие все сразу подойдут разве только если у Вас и энергоснабжающая орг-я одна и все среды поставляет она.

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный