Здравствуйте! Появилась проблема с AlarmWorx32.Есть сконфигурированный AWXServer на 30 контролируемых сигналов. Работает нормально уже более 2х лет.OPS поднимает сигналы с 10 контроллеров. С одного из контроллеров контролируется несколько сигналов дискретного типа, все работает. Попытался добавить еще один сигнал тогоже типа, с тогоже контроллера, в AWXServer прописался, только вот в журнале аварий ни как не работает. При изменении его значения на аварийное вообще ничего не происходит. Попытался завести еще один дискретный сигнал с другого контроллера, реакция такаяже, эффекта ноль. Что случилось не понимаю,может какое ограничение по количеству сигналов на Alarm?????Помогите советом! |
||
Новичок Присоединился: 07 Февраль 2008 Online Status: Offline Публикации: 11 |
||
журнал аварий очевидно настроен на прием данных их AWXLogger (сервер архивирования тревог). Добавьте ваш тэг в конфигурацию AWXLogger и, возможно, измените конфигурации клиентов
|
||
Новичок Присоединился: 05 Август 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
||
Нет, AWXLogger не используется, журнал используется только в качестве кратковременного отображения события,архивация не используется |
||
Prosoft.ru Присоединился: 18 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
||
Ограничений на количество сигналов в AWX Server нет. Есть общее ограничение на количество тэгов в составе лицензии (75, 150, 300 ... и т.д.) Обычно в таких случаях помогает трассировка через TraceWorX32 или MonitorWorX в 9-й версии Genesis32. Кстати, какая версия Genesis? |
||
Новичок Присоединился: 05 Август 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
||
Версия 8.02 |
||
Prosoft.ru Присоединился: 18 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
||
В версии 8.02 все то же самое. Только MonitorWorX появился в 9-й версии, а TraceWorX есть в 8-й и позволяет хорошо диагностировать компоненты SCADA-системы. |
||
Новичок Присоединился: 07 Февраль 2008 Online Status: Offline Публикации: 11 |
||
Если все изменения в Ваш журнал (я так понимаю это AWXViewer) были сделаны, возможно проблема в том, что исполняемая часть сервера не подхватила обновленную конфигурацию. Попробуйте перезапустить исполняемое приложение AWXServer. Сделать это, исходя из моего личного опыта, реальнее и надежнее всего через диспетчер задач (завершить процесс). Затем, если сервер сам не поднялся, запустите его из конфигуратора. К моменту запуска сервера, в конфигураторе активной должна быть конфигурация с Вашими новыми тэгами. |
||
Новичок Присоединился: 21 Июль 2011 Online Status: Offline Публикации: 11 |
||
а как ты сделал чтобы логгер не использовался??? скрипты не остались случайно??
|
||
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |