проблема с WAGO 750-812 |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 30 Апрель 2008 10:58 |
есть варианты мерцания - код ошибки, а постоянного свечения нет
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Может программа слетела как-то? Проверьте переключатель автозапуска программы и наличие оной в контроллере. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сейчас переключатель стоит в положении СТОП. Пробовали во всех положениях и РЕСЕТ делали
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А должен бы стоять в RUN.
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В RUN тоже самое. Подключение возможно только при STOP
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Май 2008 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Советую проверить следующее: 1)Сгорел один из модулей ввода/вывода 1.1) Отсоедините все модули от контроллера. Подсоедините к контроллеру один любой модуль и оконечный. Включите питание. Индикатор горит? Нет - неисправен один из лежащих в сторонке модулей ввода вывода Если индикатор горит 1) Неисправен тот единственный подключенный модуль. Замените модуль на заведомо рабочий и проверьте 2) Неисправен оконечный модуль(и такое бывает) 3) Неисправен контроллер(решите выбрасывать скажите куда, люблю вскрывать и рассмвтривать |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 02 Сентябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 54 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда будите вскрывать и рассматривать, меня позовите
![]() или хотябы фотки выложите ![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |