PCM-3370 и RS485 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 18 Апрель 2008 11:29 |
Не получается запустить COM2 в режиме RS485. Использовали родной кабель к 4-х пиновому коннектору, в BIOS включили RS485 на COM2, но передачи нету. Хотя в режиме RS232 все передается как по COM1 так и по COM2. Может мы чего не понимаем? Подскажите. |
|
jer
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Там длдя передачи может программно надо RTS поднять и тогда направление переключится на передачу. Посмотрите у вас прием по 485 получается? |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Все получилось. Действительно все так, как вы говорили - работает. Большое спасибо.
|
|
jer
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |