Господа, вопрос такого характера. Есть система автоматизации, внедренная и функционирующая. Планируется внедрение ПАЗ. Как обеспечить взаймосвязь? На какие стандарты опираться?
|
|
С уважением,Бек
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
SCADA причем? |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 27 Август 2004 Категория: Korea, South Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
предполагается транслировать в систему автоматизации отработку защит от ПАЗ (дискрет, шина?). Есть такая концепция - ПАЗ работает параллельно, но независимо от СДКУ.
В случае сворачивания процесса (СДКУ и ПАЗ могут воздействовать на тех оборудование)система автоматизации должна получить сигнал об этом. |
|
С уважением,Бек
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
Ну это понятно, просто СКАДА - это софт так часто обзывают для операторского интерфейса. А какие контроллеры у вас? Структура, сеть? Все зависит от этого. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 27 Август 2004 Категория: Korea, South Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Средний уровень автоматизации реализован на контроллерах АВВ АС 800, ПАЗ - S7 300F.
структура - станции ввода/вывода-контроллер-операторская станция, далее по ОРС... Системная шина Ethernet(построена локальная сеть; медь/оптика). Где поставить ПАЗ, нужна ли отдельная операторнская стнция или интегрировать. взаймосвязь с системой автоматизации. также ПАЗ будет собирать - пожар/газ. |
|
С уважением,Бек
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
ПАЗ ставьте где угодно, сименсов в ethernet, и через OPC в СКАДу. Интерфейс ПАЗ, естественно, лучше интегрировать с АСУТП. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 15 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
Способна ли (и должна ли) ваша система автоматизации работать при выключенном компьютере системы диспетчеризации? Если не способна - интегрировать противоаварийную защиту следует на уровне SCADA (проще и дешевле). Если способна - соответственно, интегрировать следует на уровне контроллеров, конечно, по цифровому интерфейсу - зачем же плодить провода. в любом случае суть интеграции - выдать оператору информацию об источнике блокировки, без возможности повлиять на процесс. а вообще, ставите вы паз от сименс или нет - все критические блокировки все равно должны производиться устройствами с механическим принципом действия. паз - это лишь следующий уровень перестраховки, так что с нормами, насколько я понимаю, можно особо не заморачиваться. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |