    Опубликовано: 15 Апрель 2008 11:59
Господа, вопрос такого характера. Есть система автоматизации, внедренная и функционирующая. Планируется внедрение ПАЗ. Как обеспечить взаймосвязь? На какие стандарты опираться?
С уважением,Бек
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Апрель 2008 20:08

SCADA причем?

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Бек Т. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Август 2004
Категория: Korea, South
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Бек Т. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2008 12:00
предполагается транслировать в систему автоматизации отработку защит от ПАЗ (дискрет, шина?). Есть такая концепция - ПАЗ работает параллельно, но независимо от СДКУ.
В случае сворачивания процесса (СДКУ и ПАЗ могут воздействовать на тех оборудование)система автоматизации должна получить сигнал об этом.
С уважением,Бек
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Апрель 2008 18:04

Ну это понятно, просто СКАДА - это софт так часто обзывают для операторского интерфейса.

А какие контроллеры у вас? Структура, сеть? Все зависит от этого.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Бек Т. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Август 2004
Категория: Korea, South
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Бек Т. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Апрель 2008 12:47
Средний уровень автоматизации реализован на контроллерах АВВ АС 800, ПАЗ - S7 300F.
структура - станции ввода/вывода-контроллер-операторская станция, далее по ОРС... Системная шина Ethernet(построена локальная сеть; медь/оптика).
Где поставить ПАЗ, нужна ли отдельная операторнская стнция или интегрировать. взаймосвязь с системой автоматизации. также ПАЗ будет собирать - пожар/газ.
С уважением,Бек
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Апрель 2008 21:53

ПАЗ ставьте где угодно, сименсов в ethernet, и через OPC в СКАДу. Интерфейс ПАЗ, естественно, лучше интегрировать с АСУТП.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Hotei Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Hotei Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 18:18

Способна ли (и должна ли) ваша система автоматизации работать при выключенном компьютере системы диспетчеризации?

Если не способна - интегрировать противоаварийную защиту следует на уровне SCADA (проще и дешевле). Если способна - соответственно, интегрировать следует на уровне контроллеров, конечно, по цифровому интерфейсу - зачем же плодить провода.

в любом случае суть интеграции - выдать оператору информацию об источнике блокировки, без возможности повлиять на процесс.

а вообще, ставите вы паз от сименс или нет - все критические блокировки все равно должны производиться устройствами с механическим принципом действия. паз - это лишь следующий уровень перестраховки, так что с нормами, насколько я понимаю, можно особо не заморачиваться.

Наверх