ИБП GE Digital Energy LP31T |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 14 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
Опубликовано: 14 Апрель 2008 07:17 |
К вопросу об эксплуатации данного ИБП.
Во время ППР для того, чтобы продуть ИБП, нам пришлось снять передние панели и стенки устройства. Кроме того мы отключили ЖК-дисплей, находящийся напередней панели ИБП (аккуратно вытащили шлейф из разъема). После проведения всех работ, собрали обратно, подключили ЖК-дисплей, а он не работает. Точнее он светится, но не выводит ни какую информацию. При нажатии на кнопки, звуковая индикация есть. Отключение от сети проблему не устранило. В документации, что шла с ИБП, данного вопроса не рассмотрено. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Каковы методы устранения? |
|
стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря... и веришь, что свободен ты... и жизнь лишь началась... и губы жжет подруги поцелуй, пропитаный слезой...
|
|
Новичок Присоединился: 20 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 26 |
|
Сложно судить на расстоянии как производилась продувка, но предположим, что тот кто обдувал дело свое знал тогда, - внимательно осмотрите шлейф, разъем на предмет механических повреждений и поверхность контактов на отсутствие "окислившейся поверхности", затем аккуратно вставьте шлейф в разъем правильной стороной. |
|
В. Ломов
|
|
Новичок Присоединился: 14 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Шлейф механически не поврежден, окислиности тоже. В том-то и дело, что мы затем отключали питание на входе (выключать подностью его нельзя по причине непрерывности производства), чтобы проверить методом "тыка", когда происходит инициализаия табло. В документации этого не нашли. |
|
стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря... и веришь, что свободен ты... и жизнь лишь началась... и губы жжет подруги поцелуй, пропитаный слезой...
|
|
Новичок Присоединился: 14 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Проблема решилась следующим способом:
Сегодня во время ППР перекинуля всю нагрузку с этого ИБП на другой, а в этом вытащили предохранитель на задней панели и вернули его на место. После чего произошла переинициализация табло. Если кто попадется так же, то знайте, решение вопроса просто, как мир. |
|
стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря... и веришь, что свободен ты... и жизнь лишь началась... и губы жжет подруги поцелуй, пропитаный слезой...
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |