подключение ADAM-4013 к модулю ADAM-5510EKW |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 25 Март 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
Опубликовано: 25 Март 2008 22:15 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить модуль ADAM-4013 к модулю ADAM-5510EKW через COM4:
1) Как выставить перемычку для COM4 в режим RS-232 или RS-485, и если ее выставить в RS-485, как подсоединять провода DATA+ и DATA- напрямую т.е. DATA+ к 4 штырьку COM4, а DATA- к первому или нужен конвертер? 2)Какие ключи sw на модуле ADAM-5510EKW нужно выставить для того, чтобы можно было получать данные с модуля ADAM-4013 по протоколу Advantech, или через модуль ADAM-5510EKW можно получать данные с ADAM-4013, только по протоколу ModBus? 3)каким кабеле нужно соединить СОM1 порт модуля ADAM-5510EKW с COM1 компьютера для того, чтобы увидеть модуль ADAM-4013, подключенный к COM4 модуля ADAM-5510EKW. 4) Какой программой находить уже подключенный к ADAM-5510EKW и настроенный модуль ADAM-4013. ADAM-4000/5000? Заранее Вам благодарен. |
|
Новичок Присоединился: 15 Апрель 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
http://taiwan.advantech.com.tw/unzipfunc/unzipfile.asp?File_Id=1%2D2CYUNZ http://www.advantech.com.tw/unzipfunc/unzipfile.asp?File_Id=1%2D2EQ408
ADAM4013 не поддерживает Modbus! Протокол выбирается программно. Кабель обычный - нуль-модемный (кроссовый). Чтобы увидеть 4000 модуль - его нужно предварительно сконфигурировать, подключившись напрямую к модулю. Все утилиты есть на прилагаемом к контроллеру диске. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |