Maple Systems виснет... |
Ответить |
Автор | |
Участник Присоединился: 13 Апрель 2004 Online Status: Offline Публикации: 58 |
Опубликовано: 06 Март 2008 16:26 |
Четыре панели HMI520TE работают по Ethernet с одним Wago 750-841.
Были отмечены сбои: 1. Лампочка COM не горит(нет обмена по каналу связи),панель не откликается на нажатие кнопок, бегущая строка (алармы) останавливается, каких либо служебных сообщений нет. Работа восcтанавливается только перезапуском питания. Данная неисправность замечена по крайней мере на трех панелях несколько раз за месяц. То же самое было и на столе несколько раз(была подключена одна панель). 2. Панель реагирует на нажатие кнопок(связь есть), бегущая строка (алармы) останавливается и панель не переставая пищит спикером, лечится также перезапуском. 3. При нажатии на кнопку (иногда), кнопка не нажимается (не отрисовывается нажатие), сигнал на контроллер проходит с задержкой секунд в 3-5, причем панель фиксирует все нажатия (если было несколько) Было ли у кого, что либо подобное и где искать причину? |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
|
Попробуйте перешить firmware панелей - найти можно на сайте производителя.
|
|
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
|
Участник Присоединился: 13 Апрель 2004 Online Status: Offline Публикации: 58 |
|
Что-то не видно на сайте прошивочек
|
|
Новичок Присоединился: 07 Май 2008 Online Status: Offline Публикации: 7 |
|
Необходимо обновить версию ПО конфигурирования (EZWare500), скачать последнее обновление можно тут: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/MapleSystems/Soft/EZware500/ |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |