Опубликовано: 17 Февраль 2008 13:55 |
С ходу не нахожу адреса и форматы данных МЕТРАНА 100 по ModBus. Кто видел?
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
Действительный член Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
|
А с каких это пор у Метрана 100 появился Модбас? У него только HART был...
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
|
Написано очень неясно. В паспорте написано про 485. В рекламной информации у перепрордавцов и в ответах на вопросы на сайте метрана они про ModBus пишут.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
Действительный член Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
|
Скачал свежую версию каталога. Действительно, варианты МП4 и МП5 имеют протокол Modbus или DCON - в зависимости от заказа. Там же написано, что по требованию заказчика может быть поставлен "протокол взаимодействия цифрового интерфейса (для IPC и Modbus)". Вероятно, имеется в виду именно карта адресов. Судя по всему, запрос в Метран - единственный путь получения данной информации.
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
|
Судя по всему, запрос в Метран - единственный путь получения данной информации. Кто столкнется с подключением приборов к скаде вот что вижу: Для прочтения текущего значения читаем два HOLD регистра начиная с адреса 0x010. В них пакуется классическое плавающее число. Состояние измерения - HOLD регистр 0x000f. Если не ноль, то ошибка - какая разбираем по битам. Обрыв - 400h, выше диапазона 0080h, ниже диапазона 0040h. Остальные биты - пересброс по собаке , ошибка EEPROM и т п.
Вообще , это в паспорте надо было написать и не наводить тень на плетень. Лишнее усилие по разбирательству с прибором - минус производителю. |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |