Не могу подключить Fastwell ModBus OPC к A-5000/TCP |
Ответить |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
Опубликовано: 07 Декабрь 2007 08:58 |
Собственно, проблема указана в названии. Перебрал все настройки. Судя по сетевому экрану, Адам просто не отвечает на запросы сервера. Я установил Advantech ModBus OPC server, так тот работает без проблем. Настраиваю так же сервер от Фаствелл - обмена информацией нет. Может есть какие тонкости? Версия Фаствелловского сервера 1.16 - самая "свежая на ФТП от Прософта". Версия сервера от Advantech - 2.0 от 2000 года (может кто даст более свежую?) |
|
Новичок Присоединился: 27 Ноябрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 22 |
|
Извините за задержку, разработчики этот форум не читают. ADAM-5000/TCP, в отличие от некоторых других контроллеров, включая ADAM-6000, честно смотрит в поле Unit Identifier заголовка запроса и не отвечает, если там не 1. У нас в сервере здесь была ошибка, которая исправлена в версии 1.18. Обновление доступно здесь. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Спасибо, попробую!
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |