![]() |
Соединение по Modbus |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 01 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 01 Декабрь 2007 14:50 |
Возникла проблема.
Контроллер Wago 750-815, соединеный по Modbus'у, при опросе с завидным постоянством выдает неадекватный ответ.Вместо положенного массива он выдает нечто типа "29" или "OA". Что бы это могло означать? Заранее благодарен за оказаную помощь |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А посмотрите: не мог он оказаться в режиме Modbus ASCII. Потому что 0A - это Line Feed перевод строки. Именно этим символом завершается передача любого пакета в Modbus ASCII (и не только). А вы , похоже , обращаетесь к нему по протоколу Modbus RTU.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |