Есть ли в ситеме WAGO I/O System средства, позволяющие расширять объем памяти контроллера (стандартно 32 кб)?
Если Вы имеете в виду, можно ли физически добавить память, то нельзя. Можно только примерить новые контроллеры, например 750-841 (там памяти сразу установлено больше):
program memory:512 kByte
data memory:128 kByte
retain memory:24 kByte
А если Вы говорите о перераспределении памяти в WAGO-I/O-Pro, то это сделать можно, но в небольших пределах и аккуратно, чтобы не навредить системным областям.
С уважением,
Сергей Гусев.
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator
Первоначально опубликовано vital23
Есть ли в ситеме WAGO I/O System средства, позволяющие расширять объем памяти контроллера (стандартно 32 кб)?
А где Вы нашли такие контроллеры? Действительно, первые версии имели небольшой объем памяти, но они, как мне кажется, уже давно не выпускаются. К примеру, 750-833 (Profibus DP Controller): память программ 128 кбайт, память данных 64 кбайт.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Спасибо, господа, за проявленный интерес.
Дело в том, что я рассматриваю возможность применения системы WAGO для коммерческого учета, и мне кажеться (я могу ошибаться), что для этих целей хорошо было бы иметь возможность установки дополнительной памяти, чтобы контроллер имел возможность хранения данных.
А сколько памти Вам необходимо для хранения данных
У ВАГО есть область Retain со стандартным размером 8К
А где Вы нашли такие контроллеры? Действительно, первые версии имели небольшой объем памяти, но они, как мне кажется, уже давно не выпускаются. К примеру, 750-833 (Profibus DP Controller): память программ 128 кбайт, память данных 64 кбайт.
750-815 идет с 32к. Может мы что-то не заказали?
А насчет расширения памяти я ничего такого о WAGO не слышал.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме