Уважаемые господа, подскажите плз по применению модуля обмена данными Wago I/O 750-654 для объединения двух промышленных сетей. Вроде логично получается, но сам эту конфигурацию не пользовал и не нашел примеров в интернет.
Итак, задача: - требуется к узлу Ethernet, построенному на Wago 750-841 подключить два прибора Profibus. Ставлю контроллер узла Profibus 750-333, два модуля обмена данными 750-654. По логике на 750-841 должен видеть приборы, подключенные к profibus. В чем я не прав? Подскажите плз, дабы не попасть в просак со спецификацией. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Такая схема работать не будет. Вам следует заменить 750-841 на 758-870/000-001. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |