Здравствуйте. 2 месяца назад электриками нашего предприятия для дополнительной защиты насосного оборудования на КНС (Канализационно-насосная станция) были установлены устройства ЭКР1. На КНС установлена система автоматического включения/выключения насосов через устройство плавного пуска Emotron MSF-370. После установки устройств ЭКР1 стали аварийно отключатся насосы от ЭКР1. (приблизительно 1 раз в неделю без явной закономерности - не постоянно). ЭКР показывает большой перекос фаз (т. е. на одной фазе ток ~ 200А, на двух других фазах ~2000А). Причем такие отключения происходят не на одном насосе, а на всех. Установили устройства ЭКР на другой КНС - ситуация аналогичная. У меня вопрос - возможно ли устанавливать устройства ЭКР1 для защиты насосных агрегатов, если насосы включаются от устройства плавного пуска? Или хотя бы подскажите, пожалуйста, методы регулирования используемые устройствами плавного пуска (или дайте ссылку)(желательно поподробнее в какие моменты проиcходит открытие тиристоров, как изменяется ток, напряжение). Заранее благодарен. |
|
|
Виктор
|
|
![]() |
|
|
Для дополнительной защиты от чего? и где они стоят до пускателей или после.
Емотроны сами обеспечивают на мой взгляд полный набор защит |
|
![]() |
|
|
Поподробнее опишу нашу схему.
На КНС установлено 6 насосов. Каждый насос может запускаться как напрямую от сети, так и от плавного пускателя Emotron MSF (один плавный пускатель на все насосы-коммутируется вакуумными контакторами). На каждый насос установлен автоматический выключатель ВА51-39 номинилом 400 А. Номинильный ток насоса 360 А. От каждого из вводов запитано по 3 насоса. В случае выхода из строя одного насоса автоматические выключатели 400 А не срабатывают (дубовые)(защита Emotronа тоже не срабатывает), а срабатывает более быстродействующая защита на вводе АВ-2М номинал 1500 А и половина КНС обесточивается. Для устранения такой ситуации и были установлены ЭКР1. Но при этом появилась другая проблема, описанная выше. Понятно что, скорее всего, необходимо менять или уставки устройства плавного пуска, или уставки ЭКР1, или даже может быть, время срабатывания защиты на вводе (время срабатывания). Но что менять конкретно не понятно. Тупо эксперементировать опасно - может все сгореть - мало не покажется. |
|
|
Виктор
|
|
![]() |
|
|
Предлагаю по асе. Опыт небольшой по емотрону и КНС-кам есть.
|
|
![]() |
|
|
Устройства плавного пуска производят регулирование только при пуске и останове двигателя, а все остальное время только контролируют ток.
Обычно применяется схема с так называемым байпасом, то есть плавный пуск шунтируется контактором, например Altistart 48 Scheider Electric, это позволяет освободить плавный пуск от нагрузки. Опять же не могу ничего сказать про эмотроны, но на некоторых устройствах плавного пуска имеется выход "разгон/торможение завершено", который можно использовать для шунирования.
Опять же судя по схеме вероятность создания гальванической связи между фазами (кз) в устройстве низка, тиристоры стоят встречно-параллельно на каждой фазе и между фазами никаких маршрутов для тока не образуют.
Остается только одна мысль - может проблема с датчиками тока. Они скорее всего внешние, может контакты не протянуты, ток падает, система открывает тиристор на полный полупериод, отсюда повышенное напряжение и ток.
|
|
|
С уважением, Трофимов Игорь
ООО ИТЦ "СтройИнвест" Адрес: Челябинск, 454038, Россия, ул. Строительная, дом 11, оф. 7 Тел. +7 (922) 232-67-01 (351) 235-20-38 |
|
![]() |
|
|
Причина отключений скорей всего в том, что УПП сделаны по двухфазной схеме, и при пуске действительно происходит большой перекос токов. Шунтировать датчики тока на время пуска скорей всего безполезно, подобные устройства защиты имеют малое входное сопротивление, контактами реле качественно не зашунтировать.
|
|
![]() |
|
как вопрос решили?
|
|
![]() |
|
да)))
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |