Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Pepperl Fuchs - проблемы...

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
KDV1 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 09 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KDV1 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Pepperl Fuchs - проблемы...
    Опубликовано: 09 Октябрь 2007 06:43

Добрый день!

Подскажите, может кто сталкивался с такой особенностью.

Через аналоговый барьер модель KFD2-STC4-Ex2 прдключен уровнемер Rosemound 3300. Проблема в том, что когда HART коммуникатором 375 подключаешься непосредственно к датчику (те на безопасном входе барьера), то коммуникатор определяет датчик, а если коммуникатором подключиться с небезопасной стороны (те на обычном входе барьера), то коммуникатор не определяет датчик, тем не менее токовый сигнал изменяется нормально. Получается что барьер не пропускает HART протокол? Но самое что не понятно, такойже барьер в соединении с таким же датчиком уже есть в технологии и все работает нормально!

Я думал проблемы с барьером, так перебрал уже 5 разных а результат на всех одинаковый.

Момогите кто чем может.