HART протокол уместен? |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 04 Октябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
Опубликовано: 04 Октябрь 2007 14:50 |
Новичок в этом деле. Поставили задачу использовать HART протокол для связи контроллера с верхним уровнем АСУ ТП.
Контроллер принимает аналоговые сигналы с датчиков не имеющих hart ПРОТОКОЛ. 1)Возможна ли такая реализация? и насколько это рационально спасибо! заранее |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
|
HART идет поверх 4-20 и его использование было бы оправдано для конфигурирования, скажем, датчиков давления или таблеток в головках термометров сопротивления или термопар (хотя ума не приложу, зачем это могло бы понадобиться), а для вашей задачи, как я понял, достаточно любого многоканального прибора или нескольких одноканальных (тут в зависимости от того, надо ли на щите ставить приборы, и с какой скоростью собирать данные выбирается конфигурация) повязанных простейшей сетью по RS232 или 485. А дальше или покупной OPC или сами пишете или если верхний уровень вообще ваш, то и ваша программа сама с приборами общается. На мой взгляд, использование HART должно быть чем то оправдано: или контроллер только от 4-20 и питается (что несколько фантастически) или начальству необходимо из каких-то коньюктурных соображений наличие HART в системе или желание отработать общение с приборами по HART для развития системы или другого проекта . Если честно, я не просматриваю необходимости уходить от честного общения с прибором по 2-4 проводам. Вероятно, существуют мотивы, про которые вы не написали ..... потому что сами их не знаете, а знает или не знает начальство.
Если заставят делать , то еще HART модем появится со стороны компьютора. |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Одно дело тестить все головки на месте установки, другое дело сесть в кроссовом шкафу и все посмотреть. Есть разница, ноги надо береч они голову носят... |
|
Новичок Присоединился: 04 Октябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Дело в том, что контроллер не обрабатывает ни одного hart датчика, и перспективы подключения Hurt датчиков исключены! На выходе контроллера 232, а через 700 метров АРМ с rs485, Начальство слышало про hurt? а как и что не знает.
Подскажите оптимальное решение? Протокол обмена м\у ПЛК и верхним уровнем. Уж наверно не hart? Спасибо |
|
Действительный член Присоединился: 15 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 101 |
|
Самое простое - подключить к Вашему контроллеру конвертор RS232/RS485(их есть великое множество), пробросить витую пару на эти 700 м (вдали от мощного оборудования и не по воздуху) и реализовать, например, стандартный протокол Modbus RTU. Это не сложно, программная реализация его может быть и даже на данном форуме - стоит только поискать. И, как правильно, было отмечено, хотя и косвенно, HART, ввиду присущим ему характеристикам, не предназначен для "широкого" использования в обмене данными в АСУТП. |
|
Новичок Присоединился: 04 Октябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
Огромное спасибо всем!!!!
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |