Triangle SDG настройка 104 протокола |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 17 Сентябрь 2007 12:13 |
На КП стоит Triangle SDG, проблема с общим опросом. Сигналы разделены на 2 группы: 21 - ТС, 22 - ТИ. Сначала запрошивается 21 группа, потом 22. Сигналы 22-й группы приходят полностью, а 21-й частично. Такое ощущение, что запрос на 22 группу прерывает посылку значений 21 группы. В ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96 написано, что процедура опроса КП может быть прервана событиями, случайно возникающими на КП. Вопрос в следующем: это в SDG не правильно настроен 104 протокол или такая ситуация происходит в соответствии с ГОСТом.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 19 Май 2004 Категория: Zimbabwe Online Status: Offline Публикации: 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а чем запрашиваешь? Для начала - поменяй местами свои группы. Можно взять тест у тех же triangle и проверить со своей стороны. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |