Горячее резервирование ПЛК

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Горячее резервирование ПЛК
    Опубликовано: 15 Август 2007 14:52

В общих чертах контроллеры отслеживают ряд параметров по произвольным алгоритмам

В зависимости от выбранного программно технического комплекса

 

  1. Связь между собой (пропадание влечет сбой резервирования)
  2. Состояние Модулей IO
  3. Состояние циклов исполнения алгоритмов
  4. Наличие ошибок в алгоритмах (деление на ноль, превышение времени ожидания и т.п.)

На основании контролируемых данных контроллер самостоятельно рассчитывает свой статус готовности, формируемый в зависимости от количества ошибок и их тяжести, и сравнивает их со статусом готовности партнера, на основании этих данных принимается решение о смене или не смене мастерства. При данном алгоритме только один контроллер с наиболее высоким статусом готовности может быть мастером. Для обеспечения порога переключения так же могут быть приняты меры предотвращающие “дребезг”

При этом произвольным образом должна контролироваться достоверность данных состояния партнера, например эхопосылками.

Наверх
d_bbgon Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - d_bbgon Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Январь 2008 16:08
Горячее резервирование реализовано и контроллерах ЭКОМ
http://www.prosoftsystems.ru/products/product.htm?pid=23
Наверх
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Январь 2008 16:20
Для реализации горячего резерва лучше Шнейдеровских Quantum с их Hotstenby не придумаешь. Дополнительно можно и сети связи резервируемыми сделать.
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
Наверх
Oldman Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 13 Август 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 127
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Oldman Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Январь 2008 19:47
у Mitsubishi есть Q12PRHCPU Q25PRHCPU так они получше.Аппаратное резервирование.Горячая замена блоков и резерв сетевой.