Действительный член Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
Опубликовано: 15 Март 2010 20:09 |
Надо учитывать, что печь - переменная система, и её параметры, в частности временные, постоянно меняются. Особенно в вакуумных печах, где основная теплота (энергия) превносится и уносится с производимой продукцией. В таком случае, термодатчики должны следить не только за печью, но и за рабочим телом. Понятно, что эти составляющие имеют сильно разные постоянные времени. С уважением, SAN |
|
Новичок Присоединился: 11 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 11 |
|
Не понятно. В моем случае: загрузили печь, закрыли, откачали, нагрели по заданному закону (с применением обсуждаемого ПИД регулятора), остудили, нупустили газ, открыли, выгрузили. Т.е. тепловая энергия "превносится и уносится" для каждой загрузки печи индивидуально. И вовсе не с "производимой продукцией". А параметры печи - да, меняются.. Для отслеживания этих изменений пока предусмотрена автоматическая коррекция содержимого интегратора, загружаемого в начале каждого нового этапа пайки. |
|
Just a thought..
|
|
Ответить | Страница <1 141516 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |