AWXVIEW32 - подтверждение событий |
|
Здравствуйте уважаемые коллеги! Такой вопрос: при подтверждении события в AWXVIEW32 появляется ошибка "1 of 1 событие не может быть подтверждено в связи с нарушением связи с сервером безопасности" надеюсь на вашу помощь! |
|
|
С уважением, Виктор!
|
|
![]() |
|
|
Здравствуйте! Если речь идёт о Genesis версии 9, убедитесь, что обновили файлы awx32svr.exe и AWXview32.ocx до версий 9.1.167.9 и 9.1.167.5 соответственно. Обновить их можно отсюда: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ICONICS/GEN32/HotFixes/v9/v9_released_May_2007/. Если возникнут впредь подобные проблемы, пишите на info@prosoft.ru, поможем… С уважением, |
|
![]() |
|
|
Речь идет о Genesis версии 8.02 |
|
|
С уважением, Виктор!
|
|
![]() |
|
|
Эта ошибка возникает после первоначальной настройки security configurator и добавления туда пользователя с привелегиями администратора системы.
|
|
|
С уважением, Виктор!
|
|
![]() |
|
|
Проблему решил следующим образом: security configurator запустил в расширенном режиме, все настройки пользователя-администратора вэтом случае поставил без ограничений. И все пошло работать! |
|
|
С уважением, Виктор!
|
|
![]() |
|
|
А вот у меня в аналогичной ситуации таким образом решить проблемму не удалось!Может кто подскажет в чем еще может быть загвосточка, ситуация идентична на 100%.????????? |
|
![]() |
|
|
Поступите как «Vic_» в подобной ситуации,- напишите на info@prosoft.ru, может и вам помогут… |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |