Добрый день ! Есть датчик с аналоговым выходом и есть контроллер, к которому этот датчик нужно подключить. Расстояние между ними примерно 1 метр. Существует варианты датчка с выходом 0..10 В и 4..20 мА. К контроллеру можно подключить и тот и другой сигнал. На каком варианте остановиться ? По поводу "помеховой" обстановки: на расстоянии примерно 1 метра от датчика и контроллера будет работать эл.двигатель со встроенным преобразователем частоты. Двигатель отделен мет. экраном. |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
В свое время было сообщение, что компания Advantech рекомендовала использовать свои преобразователи серии ADAM-3000 в режиме токовых сигналов для улучшения помехозащищенности. Хотя, все это косвенные соображения. |
|
Новичок Присоединился: 21 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 20 |
|
Токовый выход нужен при больших расстояния/ более 10м/, кроме того для токового выхода достаточно 2-х проводов, хотя за это платим большим потребление датчика / Для взрывоопасных зон это очень важно/. С уважением, Анатолий |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 27 Март 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 240 |
|
В принципе токовый сигнал более помехоустойчив. Кроме того 4-20ма позволяет диагностировать обрыв в цепи датчика (ток=0). С Уважением, Сергей Сорокин
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
|
Уточнение : ток менее 4 мА - говорит о проблеме с датчиком, а ток = 0 - говорит обо обрыве.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 09 Июль 2004 Категория: Bulgaria Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
За предпочитане е токов кръг 4- 20мА: 2 проводна мрежа, диагностика за прекъсване по линията, шумоустйчивост, особено когато близо работи двигател с преобразовател на честота.
|
|
инж.Георги Доков
ЕТ"ИК-Електроника- Г.Доков" |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |