Температурный диапазон CPU188-MX5

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
fantex Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - fantex Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Температурный диапазон CPU188-MX5
    Опубликовано: 07 Июнь 2007 14:25
Проблема в следующем. Производитель Fastwel заявляет, что контроллер CPU188-5MX сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40 до +85. Но, на контроллере установлены компоненты коммерческого исполнения: плиски XILINX XCS20-TQ144CKN0533, XCS05-VQ100CKN0533 и сам микропроцессор AMD188ES-40KC. Буква “C” в обозначениях указывает на коммерческое исполнение. И что же делать в этой ситуации?
Наверх
Geronimo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Geronimo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Июнь 2007 17:28

Вижу два варианта

1)Поверить Fastwellу, так как эти градусы не с потолка берут - тестируют мешок коммерческих деталек, выбирают те,которые держат указанный диапазон температур.

20)Проверить работоспобность устройтсва в климатической лаборатории при указанных граничных значениях температур и сообщить результаты нам и Фаствелу !

С уважением, Иванов Дмитрий
ведущий инженер
ОАО "Корпорация ВНИИЭМ"
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Июнь 2007 17:38

Если Fastwell действительно поступает по первому варианту, в чем я лично сомневаюсь, тогда он точно не подходит.

При работе любого оборудования в несвойственных ему условиях тот факт, что из партии какая-то часть пройдет тестовые испытания в этих условиях вовсе не означает, что оборудование из этой части можно в дальнейшем использовать для данного случая.

Отказ - штука вероятностная и при работе вне декларированных производителем устройства условий эта самая вероятность отказа существенно возрастает. Таким образом то устройство, что прошло первый тест, ничтоже сумнявшись помрет во втором или третьем или т. д.

Если уж верить Fastwell'y, то исключительно принимая во внимание срок гарантии

Да и то надо быть готовым к тому, что гарантийность, возможно, придется отстаивать.

 

Наверх
Geronimo Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Geronimo Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Июнь 2007 14:20

Насколько я знаю ,практически все производители пром.электроники делают так - выбирают наиболее стойкие детальки из груды. И производители копм.электроники (память,проц,чипсет) делают точно так-же. Не глючит при 300Мгц частоте - хорошо, ставим маркировку 300 Мц. Глючит - снижают частоту на 50 и проводят тестирование заново.

Так что НИКОМУ верить нельзя, и проведение испытаний у себя не гарантирует последующий отказ, но позволяют отсеять нерабочие при данных условиях элементы на этапе тестирования. Поэтому и есть такое понятие ,как ЗИП (Запасные части, Инструменты и Принадлежности).

Основной критерий при начальном выборе - опыт эксплуатации и отзывы людей, к мнению которых прислушиваются.Ну и голова на плечах

С уважением, Иванов Дмитрий
ведущий инженер
ОАО "Корпорация ВНИИЭМ"