Как проверить что связь по RS485 впорядке?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Алексей C. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Июнь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Алексей C. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Как проверить что связь по RS485 впорядке?
    Опубликовано: 04 Июнь 2007 01:32

Здравствуйте!

Помогите советом новечку.

Задача: управлять частотником Altivar31 c PC по протоколу Mоdbus RTU.

В Altivar31 встроен RS485 (Modbus, Canopen). У мня есть преобразователь RS232-RS485 (умный). Длина кабеля 2м. Проблема : когда сообщаю частотнику что он должен принимать задания по Modbus (CtL-Fr1-Пdb) , он сразу же выдает ошибку разрыва связи (SFL). Подскажите в чем может быть дело. Как я понимаю ему ненравится потенциал на витой паре? Как он может производить дигностику. Поляризацию пробовал 470 Om и 650 Om, терминаторы 150 Om и 120 Om+1nF, ничего не помогает. Как я могу проверить что собрал все правильно?

За ранее благодарю.

 

 

Наверх
D. Ushkin Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - D. Ushkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июнь 2007 16:01

Может это не из той оперы... но попробую.

Когда мы подключались к 58-му по Modbus после посылки команды инициализации, он тоже, не сразу, но через три секунды переходил в режим "Ошибка". Оказалось, что ему требуется непрерывная активность мастера сети Modbus, а то он думает, что связь пропала .

Иван Данилушкин
Наверх
Алексей C. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Июнь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Алексей C. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июнь 2007 23:12

Спасибо Иван!

Действительно, помогло. Нужно слать ему что нибудь постоянно, а то наступит таймаут.