При включении питания не пускается IPC. Кнопка питания -мигает. Не подскажите где копать? Предполагаем, нет готовности питания.
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Какая стоит процессорная плата? Если с Pentium IV, то посмотрите какой в шасси источник питания, должен быть так называемый Pentium IV Ready. На нем есть дополнительный четырех-контактный разъем на +12В. Если такого нет, то иногда помогает подключение дополнительного питания непосредственно на разъем на процессорной плате (не через шину ISA). В любом случае надо проверить подключение кнопки "PWR S/W" и трех-контактного разъема от источника питания. Лучше всего смотреть как подключать на самой плате с задней стророны, так как для платы PCA-6186 в "Quick Startup Manual" ошибка в указании координат разъема для кнопки "PWR S/W". |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |