Скорость считывания ADAM 5017 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 25 Апрель 2007 15:08 |
Начал использовать ADAM 5017 в комплекте с ADAM5510/tcp и обнаружил, что скорость реакции на изменение напряжения очень большая - до 5 секунд, причем на разных каналах она различается (сначала реагирует один канал, потом по очереди остальные). Это они так и должны работать, или что-то неправильно?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Чем спрограммирован? ADAM 5017 тут всяко не виноват, может считывать данные гораздо быстрее, зависти скорость от настройки фильтра модуля и опроса модуля программой |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ADAM управлялся с помощью самописной программы, при этом используются идущие в комплекте с ADAMом Си-шные библиотеки, конкретно кажется LIO*.LIB и в ней get501718 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |