Добрый день! Возникла проблема загрузки проекта в контроллер. При загрузке файлов проекта в контроллер CoDeSys выдает сообщение: The last online service has not been executed correctly! Если пытаюсь закачать файл в контроллер по FTP ( в каталог DATA )выдает сообщение: ftp> put c\dat\tinit.ini tinit.ini Для "лечения" предлагали перепрошить контроллер. Может есть более простой выход ??? |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Cистема исполнения CoDeSys получает код приложения, но записать его в файл не может. Т.е. нужно сначала добиться чтобы через ftp можно было работать с файлами.
|
|
Igor Petrov
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Может там прова надо на доступ к папкам фтп изменить? |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 04 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 80 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А через Codesys файл записать не пробовали OnLine\Write file to PLC если и это не поможет то перепрошивки врядли избежать. Около полугода работаю с этими контроллерами такое сообщение видел один раз помог банальный перезагруз |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Смог вылечить только перепрошивкой. Изменения прав доступа к ничего не дало. |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ThinkIo C - непонятое в работе с файлами: 1 :В директории data удаляю все файды проекта CoDeSуs (командой rm *.*), смотрю ls -l файлов нет. Перегружаю контроллер, смотрю ls -l УДАЛЕННЫЕ РАНЕЕ ФАЙЛЫ ОСТАЛИСЬ. Повторяю удаление - перезагрузка повторно - файлы удаляются. 2: Переписываю в data архивный файл, раскрываю, смотрю - файлы есть, после перезагрузки контроллера - ФАЙЛОВ НЕТ. При повторении операции записи-разархивирования-перезагрузки все нормально. ?????? |
|
Сергей
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 04 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 80 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Наблюдаю ту же ерунду на контроллерах ThinkIO P интересно было бы мнение службы техподдержки или кого-нибудь сведущего.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |