Регулятор на Step 7 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 07 Апрель 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 07 Апрель 2007 13:01 |
Здравствуйте. Необходимо реализовать регулятор (уровня, давления, ...) на базе контроллера Simatic S7-300. Механизм - МЭО. Поделитесь пожалуйста у кого есть примером или готовой программой. Или направьте в нужную сторону. |
|
Новичок Присоединился: 06 Апрель 2007 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
Здравствуйте! Если не ошибаюсь МЭО - механизм электрический однооборотный. По какому входному сигналу Вы хотите регулировать, давление например, можно регулировать по ЭКМ (электро-контактному манометру)? Самый примитивный способ регулирования(без математики) - выдаётся сигнал на МЭО пока значение уровня(давления) не достигнет уставки, после сигнал отключается. 100/Кп*(E+SumE/Ки) - не классическая формула пропорционально-интегрального закона для целочисленных вычислений(все параметры целые - для этого умножаем на 100). Кп - пропорционалный коэффициен; Е - рассогласование входной величины и уставки; SumE - интегральная сумма - накапливается через заданный интервал времени(или через определенное кол-во циклов программы по счётчику) Ки - интегральный коэффициент Результат этой формулы используется для определения управляющего воздействия на механизм. Это может быть % угла открытия вентиля, задания на насос или время выдачи сигнала на МЭО.
|
|
Действительный член Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
|
В общем случае у Siemensa не предусмотрено импульсное управление приводами постоянной скорости (по информации которая есть у меня). Встречал разные "обходные" способы: - ПИД регулятор с непрерывным выходным сигналом + позиционер по сигналу обратной связи с привода. - управление МЭО через ПЧ, опять с непрерывного аналогового сигнала. В частном случае, если не требуется ПИ (ПИД) регулирование можно сделать какой-нибудь шаговый регулятор. Самый верный путь в этой ситуации - поискать контроллер с импульсным ПИД регулятором - это из личного опыта |
|
Сергей
|
|
Участник Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
|
1. У Siemens есть функциональные блоки для реализации функций регулирования. В частности, SFB42/FB42 "CONT_S" - пошаговое регулирование как раз подойдет для решаемой задачи. 2. Вопросы по Сименсу рекомендую задавать на форуме: http://www.automation-drives.ru/forum/ С уважением. |
|
Иван Данилушкин
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |