|
Quantum и Unity |
|
Доброго времени суток! Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой! Работаю с контроллерами Quantum CPU434 12A в Concept . Попалась на глаза среда Unity 2.0, с виду более удобной оказалась - однако проблема при подключении её к ПЛК - а точнее она просто отказывается его подключать. Испробовал вариант и через ModBUs, и через TCPIP - одно и тоже не работает. В Concept все коннектиться! Кто что может подсказать - буду очень признателен! P.S. Прошивку OS тоже на всякий случай обновил - но все равно не помогло! |
|
![]() |
|
|
Насколько мне известно, контроллер Quantum 140CPU43412A программируется только через Concept. Для Unity разработана новая линейка контроллеров (например, контроллер Quantum 140CPU43412U), не правда ли милый подарок? |
|
|
Иван Данилушкин
|
|
![]() |
|
|
В Quantum нужно прошить Unity OS (операционка, идет на одном из дисков Unity), без нее Unity "не увидит" подключенный ПЛК.
|
|
![]() |
|
|
На дисках ничего не нашел, а на сайте есть прошивка CPU *34 1*U - это и имеется в виду под прошивкой OS UNITY? |
|
![]() |
|
|
Unity поставляется как минимум на четырех дисках - собствено сама среда Unity, коммуникационные драйвера Driver Pack, диск с прошивками Unity OS и диск с документацией. Для перепрошивки понадобится программа OSLoader (есть на диске с прошивками). Как перепрошить можно прочитать здесь:
http://download.telemecanique.com/85256F42004E52CF/all/BC3B4FCD752670EAC12571E300042C25?OpenDocument&L=EN |
|
![]() |
|
|
[QUOTE=Schtiel]Unity поставляется как минимум на четырех дисках - собствено сама среда Unity, коммуникационные драйвера Driver Pack, диск с прошивками Unity OS и диск с документацией. Для перепрошивки понадобится программа OSLoader (есть на диске с прошивками). Как перепрошить можно прочитать здесь: OS Loader есть , однако с прошивками проблема, на их сайте есть прошивки для этого контроллера, но они однако тоже не поддерживают UNITY. Если есть такая прошивка - киньте на мыло kusey@kng.vrn.ru |
|
![]() |
|
|
Вот прошивка для Unity 2.3 (Unity 2.0 скорее всего не увидит контроллеры с такой прошивкой):
http://download.telemecanique.com/85256D570066CD16/all/C125713F005265E2C1257287005576CF?OpenDocument&L=EN В понедельник посмотрю, что есть на дисках. |
|
![]() |
|
|
Спасибо, но эта прошивка действительно подходит только для контроллеров с маркировкой U, однако для перехода от Concept к UNITY и обратно нужно не только прошивку поменять - но и саму платформу OS - все нашел - все получилось - сначала заливается платформа , а на нее уже ставиться прошивка которую Вы указали http://download.telemecanique.com/85256D570066CD16/all/C125713F005265E2C1257287005576CF? Всем спасибо! Тема закрыта! |
|
![]() |
|
|
А файлики Concept_to_Unity_43412U.bin и Unity_to_Concept_43412A.bin нашлись на диске Driver Pack
|
|
![]() |
|
|
Если не трудно, отправь на е-mail прошивку UNITY to Concept - на всякий случай. Заранее спасибо! |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |