ADAM5510e/tcp Калибровка модулей I/O

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Otzeola Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Otzeola Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM5510e/tcp Калибровка модулей I/O
    Опубликовано: 02 Апрель 2007 14:49

Контроллер ADAM5510E/TCP .

Утилита "ADAM-5510 Series Utility" работает.

Делаем по инструкции :

Грузим в контроллер SIMU5KE.EXE ,

Через терминал запускаем его ,

Подключаем COM1 контроллера к компу нульмодемным кабелем,

Запускаем "ADAM-4000-5000 Utility" - она не находит контроллера . ПРобовали разные скорости.

В компе WINDOWS XP.

 

Наверх
adam Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Январь 2006
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - adam Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2007 10:33
A com1 настроен перемычкой на шине как 232 или 485?

Наверх
Otzeola Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Otzeola Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2007 13:54

В контроллере справа (где устанавливается адрес SW1-SW5) ключ SW6 в положении ON.

По описанию это означает - порт для коммуникаций COM1 RS232.

По крайней мере , когда у нас SW6 был выключен , при запуске SIMU5KE.EXE в терминальном окне утилиты "ADAM-5510 Series Utility" писалось ,что подключен для коммуникаций COM2/RS485. Сейчас пишет просто , что подключен COM1(без RS485).

Или где то ещё есть перемычка ?

Наверх
Otzeola Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Апрель 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Otzeola Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2007 14:20

ОК !

Спасибо за наводку .

Выдрал модули и нашел ещё джамперы на материнке. Настроил на RS232 (был 485).

Связь есть !

Спасибо !