Короче с УльтраЛоджиков вроде разобрались и программу написали, контроллер тоже фурычит, но вот непонятки с диспетчеризацией:
1. Для работы по ТСР - нужна какая-то библиотека, а какая и где ее взять - фиг знает
2. Решили снять данные по Модбасу через 232/485 - дык не тут то было - то ли кабель не тот, то ли руки кривые. Самая большая проблема с адресным пространством. По идее есть адрес Адама (Он слэйв по Моббас Аски) - по нему коннектимся, но вот вопрос - по какому адресу искать переменную, открытую с помощью УльтраЛоджика???
В общем, знатоки - поможите плиз. Может пример кто закинет. Очень интересует распайка кабеля на 232 порт. Просто под рукой 485/232 переходника нету.
Первоначально опубликовано Fanat
Короче с УльтраЛоджиков вроде разобрались и программу написали, контроллер тоже фурычит, но вот непонятки с диспетчеризацией:
1. Для работы по ТСР - нужна какая-то библиотека, а какая и где ее взять - фиг знает
2. Решили снять данные по Модбасу через 232/485 - дык не тут то было - то ли кабель не тот, то ли руки кривые. Самая большая проблема с адресным пространством. По идее есть адрес Адама (Он слэйв по Моббас Аски) - по нему коннектимся, но вот вопрос - по какому адресу искать переменную, открытую с помощью УльтраЛоджика???
В общем, знатоки - поможите плиз. Может пример кто закинет. Очень интересует распайка кабеля на 232 порт. Просто под рукой 485/232 переходника нету.
1. У производителя UL, шлют всем по запросу, с инструкцией (сам пока не разобрался, не сильно надо...)
2. Самый простой путь вынимать данные это PlcNet, через COM-порт (232/485) через ULTRANET32, или Fastwel PlcNet OPC, там настраивается все само, и переменные видно с именами
3. 232-485 это не переходник а преобразователь надо. Для 232COM порта исмользуется стандартная распайка, для программирования - прямая, для данных - обратная ("0"-модем)
Сергей
Уважаемый. S_SMIRNOV!
Стал проверять Ваши рекомендации и столкнулся со следующим:
1. Модули 5017 и 5024 в порядке и по параметрам и по заземлению - помеха шла не от них.
2. "Шумит" сама программа - если такое возможно вообще???. Что я имею в виду: простейший П-регулятор, запущенный в эмуляторе с LPF в качестве объекта регулирования показывает точно такую же нестабильность входной и выходной величин переменных. Причем нестабильность бессистемная ... что привело меня в полное недоумение..
3. Проверка работы по рекомендациямEQU не дала НИКАКОГО результата, однако все отлично сработало в UL первой версии
Могу выслать файл проекта.
Ответьте плиз..Горит проект
Аланчо
Шлите проект посмотрю, если используются библиотечные блоки из "своих" библиотек, их тоже надо, комментарии тоже желательны.
почта в "личке"
Сергей
Господа. Дык кто скажет. В принципе каким образом можно организовать снятие данных по ТСР. Просто 485 при больших расстояниях не катит, а использовать переход 485=>ТСР немного смешно...
Еще немного поясню по ТСР - библиотеки, полученные мною, написаны на С и в UL использоваться нормально не могут. Пояснений никаких нет, а писать на С программу мне, честно говоря, не очень то и хочется - проще контроллеры заменитб
S_SMIRNOV!!
Отправил Вам просто словеса...
Сорри...Как прикрепить к тексту файл??
Аланчо.
Первоначально опубликовано Fanat
Господа. Дык кто скажет. В принципе каким образом можно организовать снятие данных по ТСР. Просто 485 при больших расстояниях не катит, а использовать переход 485=>ТСР немного смешно...
В UL предусмотрена поддержка TCP для ADAM5510, сама процедура обмена написана в виде отдельной программы на C, сам не пробовал, но имеются положительные отзывы, видел и на форуме. Разработчики секретов не скрывают, с удовольствием шлют всем желающим пример с описанием
Сергей
Первоначально опубликовано s_smirnov
Первоначально опубликовано Fanat
Господа. Дык кто скажет. В принципе каким образом можно организовать снятие данных по ТСР. Просто 485 при больших расстояниях не катит, а использовать переход 485=>ТСР немного смешно...
В UL предусмотрена поддержка TCP для ADAM5510, сама процедура обмена написана в виде отдельной программы на C, сам не пробовал, но имеются положительные отзывы, видел и на форуме. Разработчики секретов не скрывают, с удовольствием шлют всем желающим пример с описанием
А есть координаты разработчиков. Нужно именно мыло. На info@..... писать не хочется.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме