Драйвер IsaGraf для i-8000 |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 12 Март 2007 11:27 |
Да легко.
Нажмите b1 и b2. Подайте питание. Появится надпись SEL X где X = {0,1, или 2}. Кнопками b1 или b2 выберите SEL 2. Нажмите b3. На вопрос "del n" нажмите b1 чтобы n сменилось на y. снова нажмите b3. контроллер напишет "clear". перезагружайтесь и работайте |
|
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Март 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо! Дело было именно в области памяти занятой "проектом".
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а вообще есть стандартная команда в терминальном режиме
>isa7188e *d= это для семитысячной серии. не пробовал, но думаю что для восьмитысячной >isa *d= будет правильной |
|
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 07 Март 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
спасибо, уже нарыл в документации...
круто знакомство с китайскими погремушками начинается :)) |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |