Подскажите кто-нибудь пожалуйста как работать с модулями 750-653 и 750-650? Было бы неплохо чтобы они определялись в системе как COM-порты однако этого не происходит. В документации от WAGO-I/O-PRO написано что нужно писать свой драйвер. Это что же каждый пользователь пишет один и тотже драйвр? Может его где скачать можно?
Заранее благодарный Nekit.
Все проще: берете sercomm.lib (или аналог поновее) в нем SERCOMM, которому задается указатели на буфера обмена и вперед.
Спасибо за ответ.
Т.е. всетаки модули определяются как COM-порты и нумеруются попорядку? Тогда непонятно почему библиотека Codesys SysLibCom.lib не работает с этими модулями? Завтра на работе обязательно попробую.
COM1 - конфигурационный разъем, начинаете с COM2.
Давно дело было.... Сам модуль занимает в ProccessImage сколько-то места, т.е. при его добавлении следует учитывать, что адреса сдвигаются. В мануалах все описано. Вроде по 4 байта добавляется и на входы и на выходы...
serrcom.lib совместно с ThinkIO-P не работает. Видимо она предназначена только для контроллеров WAGO. Так что вопрос остается открытым.
А что, аналогичной бибилиотечки нет?
Дык где ее искать родную? Скорей всего на сайтах WAGO ? Там ничего похожего вроде нет. А проблема всего лишь в том что Kontron не потрудился адаптировать что-нибудь подобное для себя. Извините если не прав. Кто опровергнет?
В РТСофте сказали пишите сами. Похоже так и придется сделать.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме