У меня такой вопрос, точнее даже проблема. Есть контроллер ADAM-5510EKW (8 слотов, система SoftLogic).
Модули установлены такие: 0-3 ADAM-5051 (4 шт.) 4 ADAM-5056 5 ADAM-5068 6 ADAM-5017H 7 ADAM-5024 На модуле 5024 используются токовые выходы 4-20 мА. Изначально показывает 4 мА. Программировался контроллер с помощью Multiprog 3.3. Все настройки конфигурации модулей выполнены. В библиотеке программы есть блок выходных сигналов, на который подаются сигналы с входов контроллера через преобразование. Проблема в том что какое бы значение в программе не подавал на выходной блок (#0800-#0FFF) на модуле всегда 4 мА. Модуль пробовал менять не помогает. В марте нужно установку сдавать все остальные модули работают, а вот аналоговые не хотят, пока не знаю в чем дело. |
|
;)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Всё разобрался, оказывается стандартный фунциональный блок аналогового вывода (ADAM5K_AO) в Multiprog не работает. Сигнал на выходы отправил с помощью обычных блоков MOVE непосредственно на адреса.
|
|
;)
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |