Вот что я вам скажу мой коллега
Я уже несколько лет работаю с GPRS в телемеханике и полностью подтверждаю ниче написанное (важное выделил курсивом)
Соединения GPRS, в свою очередь, отличаются следующими особенностями:
- Данные передаются в свободных слотах на разовой основе. Таким образом, постоянное соединение на
физическом уровне, по существу, отсутствует. Технология GPRS лишь эмулирует такое соединение,
организуя систематический обмен одиночными пакетами. В силу именно этой особенности, а не
маркетинговых решений, тарификация GPRS-услуг возможна только по трафику.
- Фактическая скорость передачи данных является величиной переменной и варьируется между значениями
(0.N)×9600 бит/с либо (0.N)×14400 бит/с, в зависимости от настроек сети. Здесь N . максимальное
число слотов, поддерживаемое данным терминалом и разрешенное данным оператором.
- Скорость передачи данных в восходящем (от пользователя в сеть) и нисходящем (из сети к пользователю)
направлениях устанавливается независимым и, как правило, асимметричным образом.
- Услуга гарантированной минимальной скорости на практике, как правило, не предоставляется. Слоты для
трафика GPRS предоставляются сетью по остаточному принципу, после канальных соединений и
необходимой нормы резервирования свободных каналов. Если базовая станция сильно нагружена, то
свободных слотов для GPRS не остается вообще, и фактическая скорость передачи пакетных данных падает
до нуля . при том, что соединение номинально сохраняется.
Предоставление гарантированной минимальной скорости для GPRS теоретически возможно, однако по
существу это означает не больше и не меньше, чем постоянное резервирование одного или нескольких
каналов за данным пользователем. Именно по этой причине такая услуга, если бы она и поддерживалась,
была бы чрезвычайно дорогой и неконкурентоспособной. Также не поддерживаются на практике две другие
аналогичные услуги GPRS . запрашиваемая максимальная скорость соединения и гарантированная
доставка данных.
- Соединения устанавливаются по схеме "точка-многоточка" между абонентами сотовой сети и так
называемым узлом доступа (Access Point Node, APN). Как следствие, по GPRS-соединению могут работать
только те протоколы и протокольные стеки, которые поддерживаются данным APN. Фактически механизм
GPRS целиком формирует соединение третьего уровня между клиентом сети передачи данных и сетью
определенного типа (IP, IPX, X.25). На практике это исключительно IP-over-PPP; все остальные варианты,
такие как IPX-over-PPP или PAD, существуют, в основном, на бумаге.
- Сетевые адреса, режимы сжатия заголовков пакетов и данных на практике назначаются оператором.
- Соединения устанавливаются по инициативе пользователя.
- Ввиду отсутствия гарантированного качества услуги, особую важность имеют механизмы контроля
соединения . применительно к PPP это LCP Echo. Однако сами по себе эти механизмы также поддержи-
ваются далеко не все сотовыми операторами. Механизмы принудительного разрыва соединения, напротив,
для GPRS не актуальны, поскольку соединение может существовать постоянно без повременной оплаты.