Аналоглвый модуль WinCon-8000 |
|
Преобрели контроллер WinCon-8000 с модулем аналогового ввода (I-8017H), стали пробовать, программа на С++, инициализирующая , конфигурирующая и принимающая значение со входа, как и TraceMode, показывает максимальное значение на диапазоне, а амперметр, включенный в цепь, нолевой ток. Модуль дискретного ввода/вывода (I-8063) на этом контроллере работает нормально. Подскажите, может есть какие-нибудь нюансы работы с данным модулем.
|
|
![]() |
|
|
У меня модуль с дохлыми входами так же себя вел |
|
![]() |
|
|
to lps1
Скажите, а как вы проверяли модуль на работоспособность? |
|
![]() |
|
|
А как Вы подключали источник напряжения? Вообще-то китаезы с этим модулем слегка слукавили. У него нет встроенного резистора, вход только под напряжение. Естественно, что тока через модуль не будет - у него сопротивление велико (20 кило, по-моему). Для "измерения тока" нужно подключить параллельно входу резюк на 125Ом. А без этого, они и будет показывать напряжение источника, т.е. максимум. См. документуху
|
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
|
Спасибо MuadDib'у. Проблема оказалась именно в этом.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |