Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Пришло оборудование серии ADAM-5000E с 8 модулями. Использую SCADA Trace Mode v. 5.15. Проблема возникла в том, что при конфигурировании устройств в списке не оказалось ADAM5000E, есть только ADAM5000 (что не удовлетворяет в связи с тем, что он позволяет сконфигурировать только 4 слота на крейте). Может быть дадите какой-нибудь совет по решению этой проблемы??? Заранее благодарен. |
|
![]() |
|
|
Адресация слотов задается в настройках канала - какая разница ТМ сколько у контроллера слотов, что зададите в настройках то и будет сформировано в пакет команды устройству. Если будут проблемы - обращайтесь в службу техподдержки Адастра по телефону или через форум http://forum.adastra.ru
|
|
![]() |
|
|
Да действительно заработало!!!! |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |