Здраствуйте,
люди добрые кто работал с этой адской машиной?
Проблема такая: имею ThinkIO-P без полевой шины с предустановленным модулем шины k-bus.
Цепляю к нему модуль ввода питания WAGO 750-602 (как написано в прилагающейся бумаженции). Потом релейный модуль 750-514 и оконечный 750-600. Включаю этот бутерброд в розетку контроллер начинает моргать, модуль УСО 750-514 безмолвствует. Пишу в Codesys проект "бегущие огни" для двух релейных выходов. На вкладке PLC Configuration добавляю к шине k-bus модуль 750-514. Запихиваю в контроллер. Жду с широко распахнутыми глазами моргания диодов. На экране все идеально все моргает. В живую реле не щелкают. Полное ощущение что я в режиме симмуляции. однако ж уверен что проект в железяке крутится.
Помогите плз.
Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Декабрь 2006 11:29
Проблема не может быть слишком глубокой, что-то совсем простое. Проверьте внимательно конфигурацию. Переменные точно связаны с выходами? Таргет точно выбран правильный (их для ThinkIO с десяток для разных модификаций) ? Поставьте флаг Update unused variables. Выходы должны управляться вручную из конфигуратора, без всякой программы. Пошлите свой проект в тех. поддержку Kontron, пускай посмотрят что не так.
Igor Petrov
Наверх
Kontron Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Декабрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kontron Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Декабрь 2006 16:25
3. Additional restrictions and remarks
--------------------------------------
- In the PLC-configuration you can't configure the KBus modules. In a later version
this will be possible by using a special configuration tool. If you want to load
a project which you configured with an older version you will get the message box
"Error while loading the PLC configuration. Description file for module 'Module.K-Bus'
not found. Change configuration directory?" Please negate and re-build the PLC-
configuration i.e. enter the PLC-configuration and Extras>Standard configuration.
Please address the KBus clamps like this:
Look at your KBus. The first input address (%I...0) belongs to the first leftmost analog
input. Then follow all other analog inputs as seen from left to right. The first leftmost
digital input has the first address after the last analog input and is followed by the
other digital inputs as seen from left to right. The first outputput address (%Q...0)
belongs to the first leftmost analog output. Then follow all other analog outputs
as seen from left to right. The first leftmost digital output has the first address after
the last analog output and is followed by the other digital outputs as seen from left to right.
Here is the example of a physical KBus configuration:
1 * DO 750 530 = 8 Bit
1 * DI 750 430 = 8 Bit
1 * AI 750 455 = 4*12Bit -> rounded to whole Bytes -> 4*2*8Bit = 4*16Bit
1 * AO 750 554 = 2*12Bit -> rounded to whole Bytes -> 2*2*8Bit = 2*16Bit
For this configuration the access addresses are:
Analog input: %IW0..%IW3
Digital input: %IB8 or %IX4.0...IX4.7
Analog output: %QW0..%QW1
Digital output: %QB4 or %QX2.0...QX2.7

Не пользуйтесь инструментом PLC-configuration,
он не работает. Задайте все переменные вручную
с соответствующими адресами.
Например:
DIN1 AT %IX0.0 : BOOL;
DIN2 AT %IX0.1 : BOOL;
DOUT1 AT %QX0.0 : BOOL;
DOUT2 AT %QX0.1 : BOOL;